Jednym z podstawowych wymagań stawianych współczesnym systemom przeciwpożarowym jest zapewnienie ciągłości zasilania odbiorników przy braku głównego napięcia zasilającego z sieci energetycznej. Funkcję tę realizuje obwód zasilania rezerwowego, który jest jednym z ważniejszych elementów zasilacza i od jego poprawnego działania w dużej mierze zależy niezawodność całego systemu. Zasilacze buforowe do systemów przeciwpożarowych serii EN54 firmy PULSAR posiadają rozbudowany obwód zasilania rezerwowego, który zostanie omówiony w poniższym artykule.

Zasilacze serii EN54 zostały wyposażone w inteligentne obwody ładowania akumulatorów z funkcją przyspieszonego ładowania oraz kontroli akumulatorów, którego głównym zadaniem jest monitorowanie stanu akumulatorów i połączeń w ich obwodzie. Jeżeli sterownik zasilacza wykryje awarię w obwodzie akumulatorów − użytkownik zostanie poinformowany o tym zdarzeniu poprzez zmianę stanu wyjść technicznych zasilacza APS FLT oraz ALARM. Awaria może być wywołana różnymiczynnikami, takimi jak: brak akumulatorów, zwarcie zacisków, odwrotne podłączenie itp. Zasilacz został wyposażony w szereg funkcji pozwalających wykryć różne typy awarii obwodu zasilania rezerwowego.

 

 

2015 02 26 1 2015 02 26 4

 

 

Jedną z ważniejszych funkcji obwodu zasilania rezerwowego jest cykliczne sprawdzanie czy rezerwowe źródło zasilania jest sprawne. Do tego celu służy funkcja testu akumulatorów. Co 5 min zasilacz przeprowadza test podczas którego dokonuje pomiarów parametrów elektrycznych zgodnie z zaimplementowanąprocedurą pomiarową. Test może zostać załączony również ręcznie na żądanie użytkownika – z poziomu menu zasilacza, np. w celu przetestowania akumulatorów po ich wymianie.

 

 

2015 02 26 2

 

 

Wynik testu będzie negatywny w przypadku, gdy ciągłość obwodu akumulatorów zostanie przerwana, rezystancja w obwodzie wzrośnie powyżej 300 mΩ lub napięcie na zaciskach akumulatorowych spadnie poniżej 24 V. Pomiar rezystancji obwodu akumulatorów jest wymagany przez normę PN-EN 54-4. Zasilacz posiada zabezpieczenie programowe przed zbyt częstym wykonywaniem testu akumulatorów, które mogłoby spowodować ich niedoładowywanie. Zabezpieczenie polega na zablokowaniu możliwościwykonania testu przez czas 60 s od jego ostatniego załączenia. 

 

 

2015 02 26 3

 

 

W celu przedłużenia żywotności akumulatorów zastosowano zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem UVP (Under Voltage Protection) oraz wprowadzono kompensację temperaturową napięcia ładowania. Zabezpieczenie UVP odłącza akumulatory od zasilacza w chwili, gdy napięcie na nich spadnie poniżej 20 V+/-0,2 V podczas pracy akumulatorowej. Ponowne załączenie akumulatorów do zasilacza następuje automatycznie z chwilą pojawienia się napięcia sieciowego 230 VAC. Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania jest zrealizowana w oparciu o pomiar temperatury akumulatorów. Do tego celu służy czujnik temperatury znajdujący się w pobliżu akumulatorów. Na podstawie jego odczytów sterownik zasilacza dokonuje korekcji napięcia ładowania. Czujnik znajduje się w pobliżu akumulatorów, dlatego też nie należy mylić jego wskazań z temperaturą otoczenia. Zasilacze zostały również zabezpieczone przed zwarciem zacisków akumulatora oraz przed odwrotnym podłączeniem biegunów. W przypadku zwarcia obwód kontroli natychmiast odłącza akumulatory od pozostałych obwodów zasilacza w taki sposób, że na wyjściach zasilacza nie obserwuje się zaniku napięcia wyjściowego. Ponowne automatyczne dołączenie akumulatorów do obwodów zasilacza możliwe jest dopiero po usunięciu zwarcia i poprawnym ich podłączeniu. Z kolei w przypadku nieprawidłowego podłączenia następuje przepalenie bezpiecznika FBAT. Powrót do normalnej pracy możliwy jest dopiero po wymianie bezpiecznika i poprawnym dołączeniu akumulatorów.

 

Więcej informacji o przedstawionej serii zasilaczy, jak i również innych seriach można znaleźć na stronie producenta www.pulsar.pl.

 

 

Pulsar Sp.j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pulsar.pl

Pin It